弱电论坛

弱电论坛

弱电技术资源分享社区

 
返回   弱电论坛 > 弱电交流 > 综合布线
注册账号 邀请注册Blog 论坛帮助 会员列表 日历事件 搜索 今日新帖 标记版面已读
旧 2008-08-06, 03:02 PM   #1 (permalink)
助理工程师
 
随风 的头像
 
注册日期: 2008-08-06
帖子: 131
致谢数: 17
获感谢文章数:18
获会员感谢数:18
文章: 38
随风 正向着好的方向发展
默认 快速准确的计算综合布线用线量

1)确定线缆的类型
要根据综合布线系统所包含的应用系统来确定线缆的类型。对于计算机网络和电话语音系统可以优先选择4对双绞线电缆,对于屏蔽要求较高的场合,可选择4对屏蔽双绞线;对于屏蔽要求不高的场合应尽量选择4对非屏蔽双绞线电缆。对于有线电视系统,应选择75Ω的同轴电缆。对于要求传输速高或保密性高的场合,应选择光缆作为水平布线线缆。

(2)确定电缆的长度
要计算整座楼宇的水平布线用线量,首先要计算出每个楼层的用线量,然后对各楼层用线量进行汇总即可。每个楼层用线量的计算公式如下:
C=[0.55(F+N)+6]×M
其中,C为每个楼层用线量,F为最远的信息插座离楼层管理间的距离,N为最近的信息插座离楼层管理间的距离,M为每层楼的信息插座的数量,6为端对容差(主要考虑到施工时线缆的损耗、线缆布设长度误差等因素)。
整座楼的用线量:S=ΣMC ,M为楼层数,C为每个楼层用线量。
应用示例:已知某一楼宇共有6层,每层信息点数为20个,每个楼层的最远信息插座离楼层管理间的距离均为60米,每个楼层的最近信息插座离楼层管理间的距离均为10米,请估算出整座楼宇的用线量。
解答:根据题目要求知道:
楼层数M=20
最远点信息插座距管理间的距离F=60m
最近点信息插座距管理间的距离N=10m
因此,每层楼用线量C=[0.55(60+10)+6]×20=890m
整座楼共6层,因此整座楼的用线量S=890×6=5340m
3.订购电缆

目前市场上的双绞线电缆一般都以箱为单位进行订购。常见装箱形式为:305m(1000ft) WE TOTE包装形式。因此在水平子系统设计中,计算出所有水平电缆用线总量后,应换算为箱数,然后进行电缆的订购工作。订购电缆箱数的公式应如下:
订购电缆箱数=INT(总用线量/305) INT()为向上取整函数。
例如,已知计算出整座楼的用线量为5340m,则要求订购的电缆箱数为:
INT5340/305=INT17.5=18(箱)
随风 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-08-07, 11:58 AM   #2 (permalink)
技术员
 
girl828 的头像
 
注册日期: 2008-08-07
帖子: 51
致谢数: 1
获感谢文章数:11
获会员感谢数:12
girl828 正向着好的方向发展
默认

谢谢分享
girl828 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-08-12, 06:12 PM   #3 (permalink)
弱电学徒
 
ddy3388 的头像
 
注册日期: 2008-08-12
帖子: 22
致谢数: 1
获感谢文章数:1
获会员感谢数:1
ddy3388 正向着好的方向发展
默认

好东西,顶了
ddy3388 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-11-19, 09:52 AM   #4 (permalink)
弱电学徒
 
注册日期: 2008-11-19
帖子: 6
致谢数: 0
获感谢文章数:0
获会员感谢数:0
疯狂闹钟 正向着好的方向发展
默认

很聪明的算法,以前我们用的办法是一根一根去在图上用CAD量,现在这个办法好多了,虽然还会有误差,不过一定会小很多,公式还是很科学的,顶一下
疯狂闹钟 当前离线   回复时引用此帖
发表新主题  回复

标签
综合布线

主题工具
显示模式

发帖规则
不可以发表新主题
不可以发表回复
不可以上传附件
不可以编辑自己的帖子

启用 BB 代码
论坛启用 表情符号
论坛启用 [IMG] 代码
论坛禁用 HTML 代码
Trackbacks are 启用
Pingbacks are 启用
Refbacks are 启用
论坛跳转


所有时间均为北京时间。现在的时间是 07:11 AM


Powered by 弱电论坛
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios